仪表工对仪表日常巡回检查的主要内容

作者:老电工时间:2019-12-24 09:40:38

有关仪表工对仪表日常巡回检查内容,仪表工需要向班工艺人员了解仪表运行情况,检查仪表保温、伴热状况,检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况,以及检查仪表和工艺接口泄漏情况等。

仪表日常巡回检查的内容

仪表工一般都有自己所辖仪表维护保养责任区,根据所辖责任区仪表分布情况,选定最佳巡回检查路线,每天至少巡回检查一次。

巡回检查时,仪表工应向当班工艺人员了解仪表运行情况。

1、查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表(变送器)指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致(通常需两位仪表工同时观察。若工艺生产变化不大,生产现场和控制室观察有一个时间差是正常的)。

2、查看仪表电源(若电动Ⅲ型仪表用24V DC电源,要检查电源电压是否在规定范围内)、气源(0。14MPa)是否达到额定值。

3、检查仪表保温、伴热状况。

4、检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。

5、检查仪表和工艺接口泄漏情况。

6、查看仪表完好状况。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修规程》进行检查。举例如下。

根据HG 25359-91《涡街流量计维护检修规程》,涡街流量计(旋涡流量计)完好条件如下。

1、零部件完整,符合技术要求,即:

(1)铭牌应清晰无误;

(2)零部件应完好齐全并规格化;

(3)紧固件不得松动;

(4)插接件应接触良好;

(5)端子接线应牢靠;

(6)可调件应处于可调位置;

(7)密封件应无泄漏。

2、运行正常,符合使用要求,即:

(1)运行时,仪表应达到规定的性能指标;

(2)正常工况下,仪表示值应在全量程的20%~80%;

(3)累积用机械计数器应转动灵活,无卡涩现象。

3、设备及环境整齐、清洁,符合工作要求,即:

(1)整机应清洁,无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落;

(2)仪表管线、线路敷设整齐,均要做固定安装;

(3)在仪表外壳的明显部位应有表示流体流向的永久性标志;

(4)管路、线路标号应齐全、清晰、准确。

4、技术资料齐全、准确,符合管理要求,即:

(1)说明书、合格证、入厂检定证书应齐全;

(2)运行记录、故障处理记录、校准记录、零部件更换记录应明确无误;

(3)系统原理图和接线图应完整、准确;

(4)仪表常数及其更改记录应齐全、准确;

(5)防爆型仪表生产厂必须有防爆鉴定机关颁发的防爆合格证;

(6)应有完整的累积器的设定(或编程)数据记录。