分享下三相异步电动机正反转的接线图,电动机反转的方法,电动机正向启动与反向启动,电动机互锁的分类与作用,电动机可逆运行控制电路的调试方法等。
如图:
电动机反转的方法:在正转的线路上,改变通入电动机定子绕组的任意两相电源相序。
为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故。
为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的Y系列三相异步电动机正、反两方向运行的控制路。
一、正向启动
1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时是正向运行,即相序是L1、L2、L3。
二、互锁环节
具有禁止功能在线路中起安全保护作用。
1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。
2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。
例如,按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。(电工天下 www.dgjs123.com)按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。
注意:KM1 和 KM2 线圈不能同时通电,易引起主回路电源短路。 一旦误操作,危险性就相当大。
三、反向启动
电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。
1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机将反向运行,此时电动机的相序是L3、L2、L1。
四,电动机可逆运行控制电路的调试
三相异步电动机正反转启动出现故障的处理方法
1、不启动的二种原因:
原因一,按纽互锁的接线有误。原因二,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。
2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。
3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。