首页 > 电工技术 > 电工焊接

使用电焊机时怎么节电?

作者:老电工时间:2021-11-13 07:11:49

在平常使用交流电焊机进行焊接操作时,可以采取如下的节电措施:

1、加装空载节电器

有很多企业为各类空载率大于50%的交流电焊机加装空载节电器,并取得了明显的节电效果。

例如,一台18.4-31千伏*安(KVA)的交流电焊机,原空载电流为 3.5-9 安,加装空载节电器之后,空载电流为 0.8-2.2 安,即空载耗电量可降低3/4。

2、选用节能型电焊机

在满足生产工艺要求的前提下,应正确选用前国家经委和机械工业部推广应用的节能型电焊机。

3、合理选择二次侧电缆截面和电缆长度(减少线损

例如,当焊机二次电流为300时,一条10米长的XHH-120型电缆,线损约为140瓦;如果使用一条长为40米的XHH-50型电缆,线损为1400瓦,其损耗相差10倍。

可见,合理选择电缆截面和电缆长度,能大大节约电能。

此外,焊机电缆卷成圈状使用,电抗大大增加,功率因数降低,其电能损耗是电缆展开成直线时的4倍。因此,在进行电焊作业时,应尽量将电缆展幵成直线而不成圈状使用。

4、适当安装低压补偿电容,改善功率因数,以降低线损

5、在使用多台电焊机时,应含理分配负荷,尽量保持三相供电系统的负荷均衡,以减少线损,提高效率,延长电焊机的使用寿命。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读