首页 > 电工基础 > 电工入门

功率因数是否越高越好越省电?

作者:老电工时间:2020-03-19 09:11:38

有关功率因数的问题,功率因数是否越高越好越省电,功率因数与省电的关系,功率因数一般来说越少越好,不过存在经济问题,因为补偿无功的电容器要钱的,功率因素提高到0.95左右已非常不错。

一、功率因数是否越高越好越省电

是的,在输出相同的有功功率时,流过电动机的电流在功率因数越高时越小,那么在绕组上的损耗也就越小。

二,功率因素是不是越高越好?

对工厂的供电而言:

1、由于无功功率也是一些用电设备正常运行必不可少的部分,无功功率是从何而来,是不是需要把有功功率转化而成无功功率?

2、无功功率既然不做功,它又是怎样被持续消耗的?

3、工业用电交电费时,是否包括了无功功率这部分电费?

4、功率因素是多少时最为理想?

“功率因素高的电机称为高效率电机”,功率因素究竟是电机一个属性指标还是指供电系统的属性指标呢?

解答:

无功功率是一些损耗如:线损.铜损.铁芯损耗等.电阻性和电阻性电感性负载都有损耗.如果功率因素太低就要通过加电容补偿柜提高.比如功率因素高的电机称为高效率电机.功率因素一般在0.8-0.95之间最好。

无功功率是一些损耗如:线损.铜损.铁芯损耗等.电阻性和电阻性电感性负载都有损耗.功率因数越高不会越好的。特别是因为整流,变频引起的无用的高次谐波,不会因为无功补偿所能够抵消的,只能加滤波器就是大功率的滤波器。最最好提高电压。

“无功功率是一些损耗如:线损.铜损.铁芯损耗等.电阻性和电阻性电感性负载都有损耗.”这个理解是错误的。

1、由于无功功率也是一些用电设备正常运行必不可少的部分,无功功率是从何而来,是不是需要把有功功率转化而成无功功率?

答:无功功率的由来就要从电压电流的正交分解说起:电力系统中电压与电流之间存在一夹角,这个是因为发电、输变电设备中各种感性、容性的阻抗,这些阻抗会使电压与电流之间的夹角变大或者变小;

经过分析视在功率S=U*I并不是全部都能用于实际做功,只有电压与电流夹角为零的那部分功率可以用于做功(称为有功功率),夹角为90度的部分不能做功(称为无功功率);

所以经过正交分解,有功功率、无功功率的经典公式就是:

P=U*I*cosθ (有功功率计算公式)

Q=U*I*sinθ (无功功率计算公式)

其实有功功率P、无功功率Q、视在功率S就是一直角三角形的三条变:S为斜边,P、Q为两直角变,P、Q就是把S正交分解出来的两个分量;P^2+Q^2=S^2(勾股定理)。

功率因数就是P/S,也就是cosθ,θ就是相角,即电压与电流之间的夹角;

无功功率是建立和维持旋转磁场所消耗的一种功率,在一般用电设备中,只有牵涉到电机旋转设备才消耗无功。

2、无功功率既然不做功,它又是怎样被持续消耗的?

答:无功功率不做功,但它在电网中的传输还是通过电压、电流这种形式传输的,所以在电力系统各个设备中还是会造成有功功率的损耗,比如电线发热、主变发热等等,但这些也是做功的一种形式不是消耗无功功率,因为上文提到无功功率无法做功(发热等损耗也是做功),所以这些损耗都是消耗着有功功率。

3、工业用电交电费时,是否包括了无功功率这部分电费?

答:不含,但是无功功率占用有功功率的传输通道,而且传输过程同样消耗有功功率。

4、功率因素是多少时最为理想?

答:一般来说越少越好,但也存在经济问题,因为补偿无功的电容器要钱的,功率因素提高到0.95左右已经很好了,再提高帮助也不大。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读