一文看懂稳压器的选型方法

作者:老电工时间:2022-08-06 12:56:22

怎么对稳压器进行选型,需要注意哪几个方面的问题,在对稳压器选型时,一是要看容量安全系数,二是要非补偿式稳压电源输出容量曲线,做到这二点,有利于正确选型,下面具体来看下。

稳压器的选型方法

1、容量安全系数

交流稳压电源是以输出视在功率(kVA)为标称额定容量,一般情况下负载都不是纯电阻性的,即功率因数COS¢≠1,稳压器实际能输出的有功功率kW=容量(kVA)×COS¢。

实际选型时要按用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况来合理选择稳压电源,其输出功率应留有适当余量,特别是冲击性负载选型时余量要更大,具体选型安全系数见下表:

负载性质 设备类型 安全系数 选择稳压电源容量

纯阻性负载 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 1.25~1.5 1.25~1.5倍负载总功率

感性、容性负载 荧光灯具、风机、电动机、水泵、空调、电脑、电冰箱等 2 ~ 3 ≥2~3倍负载总功率

大电感性、电容性负载(如电动机、电脑)环境下,选型时应考虑负载的起动电流特别大(达额定电流的5~8倍),所以选择稳压器容量时应为负载功率的2.5~3倍。

三相电机2.2kW 1台,5.5 kW 1台,选用稳压器时,容量≥(2.2kW+5.5 kW)×2.5=19.25 kVA,即至少要选用三相SJW-20 kVA以上产品的稳压器。

2、非补偿式稳压电源输出容量曲线

(1)自耦式稳压器(单相0.5kVA~3kVA、10k卧式及以下,三相9kVA及以下)当输入相电压低于198V时,输出容量就开始下降;

(2)当输入相电压等于160V时,下降到稳压器额定容量的50%,在电源电压的低端特别要注意减轻负载降额使用,以免使稳压器过载烧毁;

(3)自耦式稳压器能够同时输出220V和110V两种电压。但即使全部由110V输出时,稳压器所带负载也不能超过额定容量的50%,否则即为过载使用。