首页 > 电工基础 > 电工入门

导线横截面与载流量对照表一览

作者:老电工时间:2019-07-12 13:21:45

有关导线横截面与载流量的对照表,环境温度最高达到150°C时,硅橡胶绝缘的电缆(导体为铜)负荷表,AWG=实际的mm2和电阻表等。

导线横截面与载流量对照表

环境温度最高达到150°C时,硅橡胶绝缘的电缆(导体为铜)负荷表:

AWG 标准横截面(mm2) 多芯线载流量(A) 单芯线载流量(A)

19 0.75 12 15

18 1.00 15 19

16 1.50 18 24

14 2.50 26 32

12 4.00 34 42

10 6.00 44 54

8 10.00 61 73

6 16.00 82 98

4 25.00 108 129

2 35.00 135 158

1 50.00 168 198

2/0 70.00 207 245

3/0 95.00 250 292

4/0 120.00 292 344

250 MCM 150.00 335 391

350 MCM 185.00 382 448

450 MCM 240.00 453 528

550 MCM 300.00 523 608

AWG=实际的mm2和电阻表(下面给出与AWG等价的mm2值和直径(mm)。前面表格给出的是商用的等价值,那些是近似值。):

AWG或Kcmil数值 横截面(mm2) 直径(mm) 芯线电阻(欧/km)

利用口诀和一些简单的心算方法。

也可直接求得导线截面积的估算值,而且并不影响使用。铝芯绝缘导线载流量与截面积倍数的关系口诀如下:

10下五,100上二;

25、35,四、三界;

70、95,两倍半;

穿管、温度,八九(0.72)折;

裸线加一半,铜线升级算。

此口诀以铝芯绝缘导线明敷、环境温度为25°C的条件为准,口诀对各种截面导线的载流量(A),用“截面积,(mm2),乘以一定的倍数”来表示,为此,要熟悉导线芯线截面排列,把口诀的“截面积与倍数关系:排列起来,表示为:

{ ……10

五倍

{16---25

四倍

{35---50

三倍

{75---95

二倍半

{100……以上

二倍

此外,口诀中的“穿管、温度,八九折”是指导线不明敷,温度超过25°C较多时才予以考虑。若两种条件都已改变,则载流量应打八折后再打九折,或简单地一次以七折计算(即0.8×0.9=0.72)。

口诀中的“裸线加一半”是指按一般计算得出的载流量再加一半(即乘1.5");口诀中的“铜线升级算”是指将铜线的截面按截面排列顺序提升一级,然后再按相应的铝线条件计算。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读