土壤电阻率是什么,测量土壤电阻率的方法是什么

作者:老电工时间:2022-03-31 08:07:25

有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,也是接地工程计算中的常用参数,那么怎么来测量土壤电阻率的大小,在测量时要注意什么,下面来了解下。

土壤电阻率及测量方法

1、土壤电阻率

土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是 欧姆·米。

土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压跨步电压

土壤电阻率是决定接地体电阻的重要因素,为了合理设计接地装置,必须对土壤电阻率进行实测,以便用实测电阻率做接地电阻的计算参数。

2、测量土壤电阻率的方法

对接地体进行接地电阻测量,测得接地体接地电阻后,再按如下公式计算土壤电阻率。

用钢管或圆钢作接地体时ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ωcm   

其中L为钢管或圆钢入地长度,单位m,d为钢管或圆钢直径,单位m,Rj为测出的接地电阻值,单位Ω,用扁钢作接地体时:ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ωcm   

其中,L为扁钢长度,单位m,b为扁钢厚度,单位m,h为埋设深度,单位m。   

上述方法的缺点为:由于存在接地电阻的影响,可能会造成很大误差,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率会随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化。所以,有时会采用图B.1所示的四级法进行测量。

四个电极分布在一条直线上,电极的插入深度h应小于极间距离a的1/20,根据电流表A和电压表V的指示,即可算出土壤电阻率:ρ=2πaV/I,其中:

ρ为计算土壤电阻率,单位Ωcm;

U为测量电压,单位V;

I为测量电流,单位A;  

a为极间距离,单位m。