在给电机配线,很多新手电工不知道如何下手,如何根据电机功率来配线,这是很多刚入行电工最为头疼的一个问题,那么究竟如何从电机功率上来得出怎么来配线,与电工天下小编一起来了解下。
口诀:2.5加三,4加四,6后加六,25后加五,120导线配百数。
说明:此口诀针对三相380V电机,导线默认是铝线穿管敷设。
口诀的含义:
2.5加三:表示2.5平方的铝线穿管敷设,最大可以带2.5+3=5.5KW的电机。
4加四:表示4平方的铝线穿管敷设,最大可以带4+4=8KW的电机。
6后加六:表示6平方以上的铝线穿管敷设,最大可以带 “截面积+六” 千瓦的电机。
比如:6平方的铝线最大可以带6+6=12W的电机;10平方的铝线最大可以带10+6=16W的电机;16平方的铝线最大可以带16+6=22W的电机。
25后加五:表示25平方以上的铝线穿管敷设,最大可以带“截面积+五” 千瓦的电机。
比如:25平方的铝线最大可以带25+5=30KW的电机;35平方的铝线最大可以带35+5=40KW的电机;50平方的铝线最大可以带50+5=55KW的电机;以此类推...
120导线配百数:表示120平方的铝线穿管敷设,最大可以带100KW的电机。
把以上口诀总结如下:
现在基本上都是用铜线,哪里还用铝线,如果是铜线,又怎么计算?
如果是铜线,那就把计算出来的铝线截面积,降低一个线号。
比如22KW的电机,根据口诀“6后加六”,需要16平方的铝线。那么如果是采用铜线,用比16平方小一号的电线(即10平方)就足够了。
总结
在给负载选电线大小的时候,不仅要考虑电线最大载流量,还要考虑导线的机械强度是否足够,以及导线电压损失是否符合要求等。
这个口诀仅根据导线最大载流量来匹配电机功率,只适用于三相380V电机,并且是短距离,默认是铝线穿管敷设。如果是铜线敷设,可以在计算结果的基础上降低一个线号。