【如何用绝缘棒代替验电器进行验电?】
为什么可以用绝缘棒代替验电器验电?
设备达到35kv等级的电场强度,绝缘棒尖端部分接近时,必然会在小间隙之间产生空气被电离时的火花和噼叭放电现象。
用电压等级合格的绝缘棒验电是一种简便实用的验电办法,操作使用时要注意,不可勾住导线,破坏了产生光声现象的条件。
如果现场备有专用验电器,则应按规定使用验电器。
注意,验电时必须戴绝缘手套。
【绝缘棒的小常识】
一、什么是绝缘棒
绝缘棒: 又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它用在闭合或拉开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。
二、绝缘棒的操作要求
1、为保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m;
2、要求它的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带,一个人能够单独操作;
3、三节之间的连接应牢固可靠,不得在操作中脱落。
三、绝缘棒的使用注意事项
1、使用前必须对绝缘操作杆进行外观的检查,外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤;
2、必须是经校验后合格的,不合格的严禁使用;
3、必须适用于操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用;
4、雨雪天气必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的特殊绝缘操作杆;
5、操作时在连接绝缘操作杆的节与节的丝扣时要离开地面,不可将杆体置于地面上进行,以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的外表上,丝扣要轻轻拧紧,不可将丝扣未拧紧即使用;
6、使用时要尽量减少对杆体的弯曲力,以防损坏杆体;
7、使用后要及时将杆体表面的污迹擦拭干净,并把各节分解后装入一个专用的工具袋内,存放在屋内通风良好、清洁干燥的支架上或悬挂起来,尽量不要*近墙壁,以防受潮,破坏其绝缘;
8、对绝缘操作杆要有专人保管;
9、半年要对绝缘操作杆进行一次交流耐压试验,不合格的要立即报废,不可降低其标准使用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。