三相电流计算公式_有关三相电流的计算方法

作者:老电工时间:2020-04-28 15:23:53

关于三相电流的计算方法,你知道三相电流计算公式是怎么样的,如何计算三相电流大小呢,电工天下小编整理了三相电流计算公式,有关三相电流的计算实例,希望你会喜欢。

一、三相电流计算公式

三相电流计算公式:

210KW的容量要用多少平方的线,电源是380V的?

解答:

三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)

= 3*相电压U*相电流I(角形接法)

三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法)

= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)

三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。

210KW的容量,电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线应该选择100mm2以上的线。

二、三相电(380V)功率、电压、电流的计算公式:

功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。

如7.5的电动机额定电流的计算方法:

7500÷(1.732×380×0.85×0.9)=14.896A。

单相电(220V)功率电压电流的计算公式:

功率=电压(220V)×电流

三、三相电功率计算公式

功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S.

电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率.

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方.

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:

视在功率S=1.732UI

有功功率P=1.732UIcosΦ

无功功率Q=1.732UIsinΦ

功率因数cosΦ=P/S

sinΦ=Q/S

四、三相电功率的计算公式是什么?

三相有功功率:

P=1.732*U*I*cosφ

三相无功功率:

P=1.732*U*I*sinφ

对称负载,φ:相电压与相电流之间的相位差。

cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0。 