带负载时直流电压降低什么原因

作者:老电工时间:2017-05-03 14:30:37

带负载时直流电压降低什么原因

电源容量偏小所至,电源容量在输出电压不变的情况下,输出电流的大小是一定的,当电源接带多个负载后输出的电流会增大,当超过额定电流时就造成电源电压的下降。

为什么直流电带载后电压下降很多?

交流电压不带载与带载时电压相差不是很多,但是直流电压不带载与带载相差很多,例如:不带载时直流电压在380V左右,带载后变成190V左右,这是为什么?

1、整流电路有没有滤波电容器呀?交流侧的电压是多少?这些没有交代清楚,定量分析比较困难,只能定性分析了。

2、经过滤波电容器的整流输出电压,为交流电压的根号 2 倍(1.414 倍),这是电容充电的最大值。连接负载后,如果负载电流较大,会使电容电压降低的,如果电容器较小、而负载电流较大,直流电压很可能大幅降低的。

经过一个整流器将220v交流变成380v直流,380v直接接给一个线圈,线挑开是380v接上去线圈动作电压变成190v

1、请看第二条回答, 220 V 经过整流、电容滤波,电压应该是 311 V (220 x 1.414),绝对不可能出现 380 V 的电压,你应该检查万能表是否合格了。

2、你还没有交代有没有电容?电容量多大?如果没有电容器,那么整流后的脉动直流电压应该是 220 V x 0.9 = 198 V 。

为什么直流电源在带了多个负载后电压下降很快?

主要原因:直流电源在带了多个负载后电压下降很快,说明负载超出了直流电源的最大输出电流,直流电源进入保护状态。

 