首页 > 电工基础 > 电工入门

电工必备基本常识30条

作者:老电工时间:2020-04-22 12:28:15

作为一名电工来说,有些基本的电工知识,是一必须要掌握的,30条电工必备的基本常识,一起来看下。

电工必备基本常识

1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。

2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。

3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。

5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。

6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。

7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A。

8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路。

9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。

10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。

11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。

12、低压开关是指1KV以下的隔离开关断路器、熔断器等等。

13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。

14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。

16、接设备时:

先接设备,后接电源。

拆设备时:先拆电源,后拆设备。

接线路时:先接零线,后接火线

拆线路时:先拆火线,后拆零线。

17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。

18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。

20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。

21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。

22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。

24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。

25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。

26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。

27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。

28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。

29、熔断器主要用作短路保护。

30、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读