熔断器式隔离开关的作用图解

作者:老电工时间:2017-03-04 12:30:39

熔断器式隔离开关的作用图解

熔断器式隔离开关可带负荷操作,适用于额定电流40A-630A,有2组,3组,4组之分,既可挂装在母线上,也可安装在固定板上,并提供了上下端输入输出结构,带刀口引入及灭弧装置,且开关罩上带有封闭的检测孔,内置信号开关,检测开关。

可选配熔丝检测器,亦可做刀开关使用。熔断器式隔离开关适用于交流50HZ、额定电压至660V、约定发热电流至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中,用作手动不频繁操作的电源开关,隔离开关和应急开关,并作电路短路保护之用

什么是熔断器式隔离开关?

一般隔离开关的主要作用是断开小电流,改变运行方式。

不知道大家发现没有,其中一项是断开小电流,这就是问题所在。当电流大到一定程度时,可能会对隔离开关中用于隔离的部件造成损坏,从而导致开关无法使用。正是考虑到这一点,为了能够断开大电流,更为主要的是在面对大电流时能对隔离开关进行保护,需要提供一个熔断器(相当于保险丝)来进行保护,从而这样的隔离开关就被称作为熔断器式隔离开关。

更加专业点,可以这样定义:一款熔断器式隔离开关需要满足以下三点:

1.通过使用熔断器来保护开关

2.在正常的电路条件下(包括规定的过载)能接通、承载和分断电流,并在规定的非正常电路条件下(如短路)、规定时间内,能承载电流的隔离开关

3. 对电路能够提供安全隔离,当在分闸位置时保证电路开断并保证安全工作

补充一些关于熔断器式隔离开关的注意点。一般来说,这类隔离开关主要还是用于常规线路,起保护作用。一般不作为电动机开闭使用,因为电动机在起动和停止时的击穿电流过大,十分容易导致熔断器式隔离开关的损坏。再次,即使对于同一款的开关,当开关的额定发热电流不同时,所配用的熔断体也不尽相同,比方说对于文章开头提到的HR6熔断器式隔离开关。当额定电流为100A时,选用的熔断体为NT00,而当电流为250A时,所选用的熔断体应为NT1。对于这一点,在我们选购熔断器式隔离开关时,需要多加注意,多加比对和结合自身情况来选择合适的款型,以免引起不必要的麻烦。

以上这些就是个人对熔断器式隔离开关的理解,主要是包括及与普通隔离开关的不同,常见型号的定义,选购时需要多加注意的地方。

 