首页 > 电工基础 > 电工入门

电压变送器的原理_电压变送器的性能特点

作者:老电工时间:2017-03-13 18:07:33

电压变送器的原理_电压变送器的性能特点

一、电压变送器的工作原理

电压变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。

电压变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源 24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。

特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。

二、电压变送器的性能特点

1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;

2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;

3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;

4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;

5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。

6、 在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。

DH4-20mA电压变送器变送器模块是采用意法半导体(ST)ASIC芯片为实现无源交流隔离传感器(互感原理)的两线制电流遥测技术手段而定型生产的单片模块产品。无源交流隔离传感器(互感原理)输入的电压信号经整流滤波和I/V转换后输出一个随I1线性变化的直流电压信号U2,U2作为浮地控制信号去控制该模块输出4~20mA的标准化电流环路,该模块实现了无源交流隔离传感器信号变换为两根连接线路发送的呈线性比例的环路电流,接受器通过测量已知电阻RL两端的压降对环路电流进行检测。 

猜你喜欢:

  • 二线制压力变送器的接线图

    有关二线制压力变送器的接线图,学习下二线制压力变送器的接线方法,包括变送器与电源的接线方式,感兴趣的朋友参考下。....

  • 压力变送器安装接线图

    有关压力变送器的安装接线图,共五张接线图,包括二线制压力变送器的实物接线图、三线制压力变送器接线图、四线制压力变送器接线图等。....

  • 电流变送器的工作原理

    电流变送器的工作原理与电路,包括电压信号调理电路、V- I 转换电路、扩流电路、保护电路等的原理与图示,电路变送器主要由电压信号调理、V- I 变换、功率输出和隔离等电路构成。....

  • 压力变送器与压力传感器

    压力变送器与压力传感器的区别,压力变送器与压力传感器虽然都是传感器,但其有显著的区别,压力丈量仪表中的电测式仪表称为压力传感器,压力传感器普通由弹性敏感元件和位移敏感元件组成。....

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读