电压波动与闪变标准,电压波动的控制方法
国标:电压波动和闪变(GB12326—2000)(GB/T12326-2008)
电压波动:波动幅值不超过10%的周期性电压变动。
通常,这个变化值远小于大部分电气设备敏感限制,因此只在少数情况下才会发生运行上的问题。引起电压波动的主要原因是功率冲击性波动
负荷。(下图为电弧炉引起电压波动)
国标中以典型的电弧炉负荷为对象设定了电压波动的极限值。
电压闪变:闪变是电压波动引起的有害结果,是指人对照度波动的主观视感,它不属于电磁现象。
严格讲用电压闪变这一术语从概念上是混淆的。这里也有一些测量指标,但是一般不易量化,考虑的不多。
电压波动与闪变的控制措施:
1)提高供电电源的电压等级,以提高与电网公共连接点的短路容量,使其对电网的影响限制在允许的范围内;
2)采用SVC(SVG)装置,使其多项指标限定在允许的范围内。
无功功率变动量是造成电弧炉电压波动和闪变的主要因素,所以维持系统无功功率就是改善和抑制电压波动和闪变的根本方法。
常规并联电容器组由于阻抗固定,不仅不能动态跟踪负荷无功功率变化而调整
无功补偿,而且会使谐波严重放大。
因此,不能用于电压波动和闪变较大的场合。
静止无功补偿器(SVC)根据无功功率的需求自动补偿,所谓静止无功补偿的静止是指它没有机械运动部件,但它的补偿是动态的,即根据无功的需求或电压的变化自动跟踪补偿。
SVC由可控电感、固定或可变电容支路并联组成,在工程上应用实现的有:饱和电抗器(SR)、晶闸管控制电抗器(TCR)、晶闸管投切
电容器(TSC)和晶闸管控制的高阻抗
变压器(TCT)。TCR型SVC实际应用最广。
SVG(statcom):电压源型逆变较佳,可通过调节其直流侧电容电压的幅值和/或变换器的调制比就可以控制变换器交流输出电压的幅值,进而改变装置输出电流的极性(容性或感性)和大小,达到连续控制输出无功功率的极性和大小的目的。
SVG在无功控制能力、无功补偿响应速度、同等补偿效果所需容量、占地面积、损耗与输出无功的关系等方面均优于SVC。
近年来,二者的价格差距变小,且国产SVG技术已经成熟。