三相负载不平衡的常见原因
如果三相电压不平衡,电机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成
电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。
当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。
主要原因:
1)
变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。
2)
输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。
3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电
负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡。
2、负载过重
处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象。
主要原因:
(1)皮带、齿轮等传动机构过紧或过松。
(2)联轴机件歪斜,传动机构有异物卡住。
(3)润滑油干涩,轴承卡壳,机械锈死(其中包括电动机本身机械故障)。
(4)电压过高或过低,使损耗增加。【三相负载不平衡的常见原因】
(5)负载搭配不当,电动机额定功率小于实际负载。
3、电机定子、转子绕组故障
定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路等,都会引起走子绕组中某一相或其二根电流过大,使三相电流严重不平衡。
主要原因:
(1)定于内膛有灰尘、杂物、硬性创伤,造成匝间短路。
(2)定子绕组某相断路。(www.dgjs123.com)
(3)定子绕组受潮,有漏电流现象。
(4)轴承、转子受损变形,转子与走子绕组相擦。
(5)鼠笼式转子绕组断条焊裂,产生不稳定电流。
4、人员操作、维护不当
操作人员不能定期做好电气设备的检查保养工作,人为造成用电设备漏电、缺相运行:
(2)进线与接线盒相碰,有漏电流。电工天下
(3)各连接开关、触点松脱、氧化等原因造成缺相现象。
(4)频繁起动,起动时间过长或过短,造成熔丝断相。
(5)长期使用,缺少保养,使用电设备衰老,局部绝缘退化。