三相电压不平衡的判断方法
单相接地、断线、谐振都会引起三相电压的不平衡,只有将其正确区分开来,才能快速处理。
一、单相接地虽引起三相电压不平衡,但电压值不改变。
单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地相电压为零,其他两相电压升高1.732倍;非金属性接地相电压不为零,而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
二、断线不但引起三相电压不平衡,也引起线电压值改变。
上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的
电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
三、谐振引起的三相电压不平衡有两种:一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。