什么是电压偏差?电压偏差的含义是什么
该问题属于基波无功的范畴,主要与电能传输的导线直径、供电距离、潮流分布、调压方式、
无功补偿容量等因素有关。
欠电压可导致设备工作不正常,例如鼠笼型
电动机过热和接触器吸引线圈释放。
过电压可使多种电子和电气设备永久性的(绝缘)损坏。
两者相对额定电压而言,都是有所偏差,但两者在状态上有所差别:
电压偏差一般指偏差的+/-值固定不变,是一种静态的偏差,如输出额定值为12V,此时只稳定输出11.5V,则为电压偏差。
电压波动一般指偏差的值在一定范围内不断变化的,是一种动态的偏差。如输出额定值为12V,此时输出电压在11V-13V之间不断变化,则为电压波动。
电压偏差的允许值是什么?
1、根据《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-2003)规定:
(1)35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的10%。
(2)10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±10%。
(3)220V单相供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。
(4)对供电电压允许偏差有特殊要求的用户,由供用电双方协议确定。
2、根据《供配电系统设计规范》(GB50052--1995)规定,正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差宜符合下列要求:
(1)电动机为±5%。(2)照明:在一般工作场所为±5%;对于远离
变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%,-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%,-10%。(3)其他用电设备当无特殊规定时为±5%。