首页 > 电工基础 > 电工入门

负载损耗是什么,负载损耗的计算公式

作者:老电工时间:2016-06-24 06:47:15
负载损耗是什么,负载损耗的计算公式
负载损耗(load loss [for the princepal tapping)名词定义:
对双绕组变压器,带分接的绕组接在主分接位置下,当额定电流流过一个绕组且另一个绕组短路时,变压器在额定频率下所吸取的有功功率
对多绕组变压器,除被试的一对绕组外,其余绕组开路。
负载损耗值通常是指相应参考温度下的数值。 
基本概念:负载损耗即可变损失。与通过的电流的平方成正比。
名词简介:负载损耗是额定电流下与参与温度下的负载损耗。【负载损耗是什么,负载损耗的计算公式
展开些说,所谓额定电流是指一次侧分接位置必须是主分接,不能是其它分接的额定电流。对参考温度而言,要看变压器的绝缘材料的耐热等级。
油浸式变压器而言,不论是自冷、风冷或强油风冷,都有是A级绝缘材料,其参考温度是根据传统概念加以规定的,都是75℃。
干式变压器的参考温度都按公式算出,参考温度等于允许温升加20℃,其物理概念是绝缘材料的年平均温度。
A级绝缘材料的参考温度为60℃加20℃等于80℃,它与油浸式(同为A级绝缘材料)的参考温度75℃差5℃。干式变压器的E级绝缘材料参考温度为95℃,B级为100℃,F级为120℃,H级145℃,C级为170℃。
负载损耗只是衡量产品损耗水平的一个参数,或者说是考核产品合格与否的一参数,而不是运行中的实际损耗值。
运行中温度是变量,负载电流也是变量,所以运行中负载损耗不是变压器名牌上标定的负载损耗值,主要是运行温度不等到于参考温度。
另外,对比产品损耗水平时,尤其干式变压器,一定要在规定参考温度下对比。
反过来,如B级与H级干式变压器有相同负载损耗,因为参考温度是在温升限值的基础上加以规定的,在实际运行中如都是额定负载,实际负载也接近相同。
在温度换算时应注意,电阻损耗与温度成正比,负载损耗中附加损耗与温度成反比。所以应将负载损耗分解成二部分后再换算。在温度换算时,对铜导线而言,参考温度应按规定35加规定参考温度值计算,测量负载损耗时温度也应加35后再换算。   
低损耗变压器的负载损耗的功率因数较低,所以测量系统与测量设备与仪表的选取用与以前提到的测量空载损耗的要求相同。   
负载损耗的计算值、标准值、保证值与实测的概念也与空载损耗相同。
但是在实际测量中,所加电流不能低于50%额定电流。这是新标准的要求,否则实测值不能换算,即使换算也无效。
负载损耗的评价值比空载损耗要低些,但负载损耗的绝对值大,如超出同样的百分数,或同样的测量误差,其z绝对值还是大的。   
空载损耗与温度基本无关,而负载损耗是温度的函数。负载损耗是什么,负载损耗的计算公式
如果产品要进行型式试验,空载损耗是指冲击试验后的实测值,如果硅钢片的漆膜质量不好,冲击试验后空载损耗会增加。
测负载损耗时,绕组温度应接近外围温度,在干燥出炉后不久,或注油的油温比室温高时不宜立即测量负载损耗,因为负载损耗是温度的函数。
另外,测负载损耗的时间要短,时间一长,绕组温度会变。用作短接绕组的短路工具要有足够的导电截面,短接大电流绕组时必须用螺栓拧紧。
否则短路工具联接不好时会在联接处产生局部过热,这部分热量倒涌入绕组时会影响测量精度。
对有载调压变压器而言,在新标准里还有新的要求,除保证额定电流下,即主分接位置下的负载损耗外,还要保证最大与最小分接位置的负载损耗。
对最大或最小分接位置的负载损耗,应通相应的分接电流。如最小分接位置不能保证满容量而要降容量时,应取得用户同意,或向用户说明是按哪个标准或技术条件执行。
附机的损耗,不包括在空载损耗与负载损耗中。(电工天下 www.dgjs123.com)这种损耗如风扇电机、潜油泵、有载分接开关操动机构中的电机等。
这种损耗虽不加考核,但应尽量的低。如强油风冷却器的风机与泵的损耗一般应在散热功率的5%以下。即100kW以下。
对多绕组变压器而言,负载损耗的保证值是指具有最大负载损耗的一对绕组在运行或绕组复合运行时的最大负载损耗。
复合运行的绕组必须在技术条件上规定,即哪些绕组对哪些绕组供电。
大容量变压器应计及横向漏磁引起的涡流损耗,故导线不宜过宽,螺旋式绕组的也不宜在均匀间隔内换位,绕组两端的换位间应略大些。
计算方法:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。
负载损耗的计算方法

负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗
附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损  
阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。
通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%人生领悟   
匝电势:u=4.44*f*B*At,V
其中:B—铁心中的磁密,T   At—铁心有效截面积,平方米 可以转化为变压器设计计算常用的公式:
当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V 
当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V 如果已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读