跨步电压的产生原因

作者:老电工时间:2020-05-07 10:42:19

有关跨步电压的定义与产生原因,在流散区内跨步的条件下,人体所承受的电压 Uk为跨步电压,跨步电压 Uk以地面上 0.8m 水平距离间的电位差为条件来计算。

跨步电压的产生原因

搞电工的人对跨步电压都比较了解,那么,你知道跨步电压的产生原因是什么吗?

所谓跨步电压,就是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压,这就是跨步电压的产生原因。

电气设备碰壳或电力系统一相接地短路时,电流从接地极四散流出,在地面上形成不同的电位分布,人在走近短路地点时,两脚之间的电位差叫跨步电压。

根据大地的电阻算出来的,15米之后跨步电压就是安全电压了。

那么,如何理解跨步电压的产生原因,通过下面这个例子来分析下。

人行走在流散区内,一只脚的电位为 Uφ1 ,另一只脚的电位为 Uφ2 ,则由于跨步所产生的故障电压 Uk = Uφ1 - Uφ2 。

在Uk 的作用下,人体电流 IB从人体的一只脚的电阻 Rp ,流过人体电阻 RB ,再流经另一只脚的电阻 Rp ,则人体电流 IB = Uk/(RB十2Rp)。

此时人体所承受的电压 Ut = IB·RB = Uk·RB/(RB+2p) 。

这种当电气装置绝缘损坏时,在流散区内跨步的条件下,人体所承受的电压 Uk为跨步电压。一般人的步距约为 0.8m,因此跨步电压 Uk以地面上  0.8m 水平距离间的电位差为条件来计算。

当人越*近接地极,Uφ1 越大。当一只脚在接地极上时 Uφ1 = Ud ,此时跨步所产生的故障电压  Uk为最大值,即图 2 中的 Ukm,相应地跨步电压值也是最大值。反之,人越远离接地极,则跨步电压越小。

当人在流散区以外时,Uφ1 和 U φ2  都等于零,则 Uk = 0 ,不再呈现跨步电压。