首页 > 电工基础 > 电工入门

由电流电压计算功率的实际问题

作者:老电工时间:2016-06-17 20:37:20

由电流电压计算功率的实际问题

问题:使用的插座是电流为10A电压为250V的,请问它能承受3000W电热水器的工作效率?

解答:10A 250V 就是最大2500W  你的3000W的热水器很容易把插头烧坏的,一般都用16A的小型断路器

原问题:电流电压功率怎么算

功率P = 电流 I x 电压U, 故浴霸灯泡275W的电流 I = 275 / 220 = 1.25(A),相距甚远。

灯泡标注的12A不是灯泡本身的电流,因为灯泡一般只标注功率,不标注电流。请仔细查看这个12A是什么意思。

如何计算实际电压和实际功率?

实际电压和实际功率是测出来的,不是算出来的。【由电流电压计算功率的实际问题】

根据测得的电压,如果已知负载电阻的阻值,可以用P=(U^2)/R来算出功率。

但是对于一些用电器,例如电视机、电冰箱、电脑等,不可能直到等效电阻的大小,就只能实测了。

如果没有功率表的话,可以测量电压、电流,然后P=V*I ,算出功率。

-- 分隔线 --

低压电器的电流、电压和功率计算

1、单相380V、60A的设备的功率怎么算?有公式最好

2、380V、6KW的设备的电流怎么算?电工天下

3、三相220V、电流40A设备的功率怎么算?有公式最好(此问很重要)

4、三相220V、功率20KW,电流是多少?有公式最好

5、单相220V、功率10KW,电流是多少?有公式最好

6、三相四线220V、功率1.7KW,电流是多少?有公式最好 【由电流电压计算功率的实际问题】

注意:希望精通三相和单相电的专家和高手作答一下,如果只知道P=UI的人就可以不作答了。

负载虽然有电流或功率数据,但没有给出负载的性质,难以计算,出示公式自行根据负载性质计算。

单相功率公式
P=U×I×cosφ
(感性负载的功率因数cosφ在0.7~0.85之间,可取平均值0.78计算,阻性负载的功率因数cosφ为1)
三相功率公式:
P=1.732×U×I×cosφ

附1,有380的电压和电流怎么算功率

P=√3UIcos=1.732乘以电压乘以电流乘以功率因数。功率因数一般取0.85。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读