首页 > 电工基础 > 电工入门

三相电(380V)功率电压与电流计算公式

作者:老电工时间:2020-02-23 10:44:42

有关三相电(380V)功率、电压电流的计算公式,功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率),7.5的电动机额定电流的计算方法,单相电(220V)功率电压电流的计算公式。

三相电(380V)功率、电压、电流的计算公式:

功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。

例子,7.5的电动机额定电流的计算方法:

7500÷(1.732×380×0.85×0.9)=14.896A。

单相电(220V)功率电压电流的计算公式:

功率=电压(220V)×电流

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。