电流计算公式与计算方法举例

作者:老电工时间:2016-06-17 14:22:18

电流的计算公式

1、基本电路:Ⅰ= U ÷ R 。

2、基本电路:Ⅰ= P ÷ U 。

3、基本电路:Ⅰ= (P ÷ R)开平方 。

4、单相(或两相)电阻性负载:Ⅰ= P ÷ U 。

5、单相(或两相)电感性负载:Ⅰ= P ÷ (U × Cos φ × η)

6、三相电阻性负载:Ⅰ= P ÷ (1.732 × U)。

7、三相电感性负载:Ⅰ= P ÷ (1.732 × U × Cos φ × η)。 【电流计算公式与计算方法举例】

【Ⅰ... 电流;U ... 电压;R ... 电阻;P ... 功率;Cos φ ... 功率因数;η ... 转换效率 】

其实就是由电压U、电阻R、功率P等经数学推导变换而得出求电流的公式.

一、由电压U、电阻R、功率P求电流I。I=U/R(电流等于电压除以电阻)

二、由电压U、功率P求电流I。I=P/U(电流等于功率除以电压)

三、由功率P、电阻R求电流I。I=√P/√R(电流等于功率除以电阻再开平方)

其他就自行推导吧。

-- 分隔线 --

电流计算公式

380V三相电机,7.5KW,功率因素0.85
如何计算该电机工作电流?铜导线横截面的大小要怎么计算?需要详细的计算方法和公式?还有220V电机的电流计算?

380V电机:

计算公式:
I=P/(1.732×U×cosφ×η)=7500/(1.732×380×0.85×0.9)≈15(A)

经验公式:
I=2×P=2×7.5=15(A)

220V电机:

计算公式:
I=P/(U×cosφ×η)=7500/(220×0.85×0.9)≈45(A)

铜导线的横截面计算与你的线路长短有关,如果不考虑线路的话:

根据经验公式:
横截面(mm^2) 允许电流(A)
1.5 12.5
2.5 27
4 34
6 44
10 63
16 84
25 116
35 143

附2,求电流计算公式

1、普通白炽灯和电热设备:I=P/U

2、日光灯,高压水银灯,高压钠灯等照明设备:220V单相I=P/(Ucos¢)
380V三相四线制I=P/(√3Ucos¢)

3、220V单相电动机的计算公式:I=P/(Ucos¢∩) 【电流计算公式与计算方法举例】
380V三相电动机I=P/(√Ucos¢∩)

4、电焊机和X射线I=P/U其中:I表示电流。P表示功率。U表示电压(220V)。cos¢表示功率因素。

∩表示电动机的效率

其中日光灯的cos¢取0.5。高压水银灯的cos¢取0.6。高压钠灯的cos¢取0.4

如果单相电动机的cos¢和∩未知,全部取0.75。三相四线电动机的cos¢和∩未知,全部取0.85。

附3,计算电流公式

I=U/R
电流等于电压除电阻

问题:计算电流的公式是什么?

电流的方向与正电荷在电路中移动的方向相同。

实际上并不是正电荷移动,而是负电荷移动。

电子流是电子(负电荷)在电路中的移动,其方向为电流的反向。

电流强度可以用公式表达为:。
其中,Q为电量(单位是库仑),t为时间(单位是秒)。
 (部分电路欧姆定律)或I=E(电动势)/(R[外]+r[内]) 或I=E/(R+Rg[检测器电阻]+r)(闭合电路欧姆定律)

对于交流电:
(1)220V/380V三相平衡负荷的计算电流:
I=Pjs/ Ue*cosφ≈Pjs/0.658*cosφ≈1.52 Pjs/ cosφ
式中 Ue——三相用电设备的额定电压,Ue=0.38(KV)

(2)220V单相负荷时的计算电流:
I=Pjs/Ue*cosφ= Pjs/0.22*cosφ≈4.55 Pjs/ cosφ

(3)电力变压器低压侧的额定电流
I=S/Ue≈S/0.693≈1.443S
式中 S——变压器的额定容量,(KVA);
Ue——变压器低压侧的额定电压,Ue=0.4(KV).