首页 > 电工基础 > 电工入门

绝缘导线载流量估算口诀

作者:老电工时间:2022-09-05 15:35:05

有关绝缘导线载流量估算口诀的用法,铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系,倍数随截面的增大而减小,绝缘导线载流量估算口诀在使用中的注意事项,供大家参考。

绝缘导线载流量估算口诀

认识铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系。

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 

“三十五乘三点五,双双成组减点五”

说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。

如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”

说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读