首页 > 电工基础 > 电工入门

电力负荷计算公式与确定计算负荷的二种方法

作者:老电工时间:2016-05-13 07:09:10

电力负荷计算公式与确定计算负荷的二种方法

我国目前普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。

需要系数法的优点是简便,适用于全厂和车间变电所负荷的计算,二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。

但在确定设备台数较少而设备容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之采用需要系数法合理,且计算也较简便。

负荷的计算公式
有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ
视在功率: S3O = P30/Cosφ
计算电流: I30 = S30/√3UN

其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。

cosφ为用电设备组的平均功率因数 ,Un为用电设备组的额定电压。电工技术之家

附1,如何计算用电负荷?

将所有的用电负荷相加*0.8或0.75同时运行系数,就是计算的用电负荷。这是粗略的算法,设计时计算用电负荷的参数是比较多的。

附2,配电负荷计算方法

需用系数是一个综合系数,它标志着用电设备组投入运行时,从供电网络实际取用的功率与用电设备组设备功率之比。

同时系数:
用电设备组的全部设备并不同时运行,存在同时运行系数Kt;

计算的时候根据你设备的特性选择需用系数,要是你的设备和配电手册里面的一样就可以用里面的需用系数,要是有差别你就根据里面同类型的适当的加减。

而同时系数的使用时看你设备的多少,一般3台以下的就取1,多台的取多少都有规定的,你可以适当的增减。

区虽:需用系数是和你的设备的特性及运行特性相关的,而同时系数和你设备的台数关系比较大。

附3,电力负荷如何计算?电力负荷计算公式

问题:单位变压器是630KVA,变压器二次侧是一个DW10低压开关柜,上面有三只电流表和一个电压表。在用电高峰期,电流表A相显示电流400A,B相显示450A,C相显示450A,请问如果计算总电流,是不是把A,B,C三相电流加起来就是低压总电流?

解答:
设电压为0.38kV,变压器的负荷为
S=SU+SV+SW
=[0.38÷(3^0.5)]×(IU+IV+IW)=0.22×(400+450+450)=286(kVA)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读