有关ups并机系统完全开机的方法,将 UPS 设备的电池推入以将其接通,将电池推入以将其接通或将其外部电池开关闭合,将输入开关、输出开关、隔离断路器置于On位置等。
1,在所有XR 电池柜(如若适用)中:将 UPS 设备的电池推入以将其接通。
2,在所有UPS (如若适用)中:将电池推入以将其接通或将其外部电池开关闭合。
3,在所有XR 电池柜(如若适用)中:将 DC 断路开关(如若适用)置于 ON 位置。
4,在外部 MBP 中:将所有的输入开关 (Q001)拨到“1” (ON) 位置。
5,在外部 MBP 中:将所有的输出开关 (Q002)拨到“1” (ON) 位置。
6,在外部 MBP 中:将输出隔离断路器 (Q004)拨到“1” (ON) 位置。电工:www.dgjs123.com
7,在所有UPS 中:从显示屏通过 Control – Turn Load on – Yes,turn Load on 将每个 UPS 设备对负载的供电状态置于 ON 状态。
8,确认负载处于 ON 状态。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。