低压配电中断相与相序保护电路的原理
目前在工厂的低压配电装置中,大量使用电动机和大功率三相设备的保护装置,这些装置通常仅具有电流和短路等电流保护继电器。
以前多种书籍和杂志都刊登过电动机保护器,有感应电流型、测温型、零点漂移型等等。
当缺相导线并非为0V,而是有127-180V不等的电压,这主要是因为主干线上三相设备的内部都是两两连通的,电动机也同样如此。
断相保护器具有可以用在主干网,也可以用在电动机上。 来自:电工技术之家
此断相保护器肯有的功能,包括相序异常、错相保护、断相保护、三相电压不平衡偏差较大保护(电压允许波动范围在90%Ue~110%Ue,任意一相或者两上断相均能起到保护作用。
三相电压不对称度》=13%时能可靠 动作)等。
断相保护器电路原理图:
工作原理介绍如下:
A、B、C并接于AC380V动力线电网的A、B、C三相上,由R1、R4、R2、R5、C1、R3、R6、R16、R17、C6组成的移相电路。
在相序正确、不缺相的正常电压下,则由二极和D5、D7、D8、D13组成的整流输入端的矢量电压较小,整流后的电压也小。
当缺相和相序错误时,则输出电压瞬时上升到13V左右。经V4滤波,R8限流后,由D9稳压,R9、R10、R11降压匹配后经C5滤波。
经限流R12输入给比较器LM358的2脚,作为被检测的信号电压。
供电由380V/13V变压器接于A、B两相。经C2滤波、R7限流降压、D6稳压、C3再次滤出瞬时波后,一路做LM358的供电,另一路由R13、R14分压后产生5-7V的基准电压。
输入给LM358的3脚。经LM358电压比较器输出比较后的判断信号。
经稳压和限压电路后,由O1驱动断电器动作。ABC接入电网中如果相序正确,且没有缺相现象JDQ1动作吸合。
一旦有缺相和相序错误的时候,JDQ1立即释放,主干线断电器失电释放。
原外线接线存在的缺点:当主干线断电器的触点接触不良,或者被电火花烧毁时,主干线断电器还能照常接通。将其改进后如图所示。
就不会出现因断电器触点烧结,导致主断电器不能分离的弊端了。