首页 > 电工基础 > 电工入门

中间电位工作原理及等效电路

作者:老电工时间:2016-03-26 11:31:52

中间电位工作原理及等效电路

中间电位作业的位置示意图及等效电路如图1-3。

当作业人员站在绝缘梯上或绝缘平台上,用绝缘杆进行的作业即属中间电位作业,此时人体电位是低于导电体电位、高于地电位的某一悬浮的中间电位。

采用中间电位法作业时,人体与导线之间构成一个电容C1,人体与地(杆塔)之间构成另一个电容C2,绝缘杆的电阻为R1,绝缘平台的绝缘电阻为R2。


(a) (b)

图1-3中间电位作业的位置示意图及等效电路

(a)示意图;(b)等效电路图

作业人员通过两部分绝缘体分别与接地体和带电体隔开,这两部分绝缘体共同起着限制流经人体电流的作用,同时组合空气间隙防止带电体通过人体对接地体发生放电。组合间隙由两段空气间隙组成。

只要绝缘操作工具和绝缘平台的绝缘水平满足规定,由C1和C2组成的绝缘体即可将泄漏电流限制到微安级水平。只要两段空气间隙达到规定的作业间隙,由G1和C2组成的电容回路也可将通过人体的电容电流限制到微安级水平。

注意,在采用中间电位法作业时,带电体对地电压由组合间隙共同承受,人体电位是一悬浮电位,与带电体和接地体是有电位差的,在作业过程中:

(1)地面作业人员是不允许直接用手向中间电位作业人员传递物品的。

因为:①若直接接触或传递金属工具,由于二着之间的电位差,将可能出现静电电击现象;②若地面作业人员直接接触中间电位人员,相当于短接了绝缘平台,使绝缘平台的电阻R2和人与地之间的电容C2趋于零,不仅可能使泄漏电流急剧增大,而且因组合间隙变为单间隙,有可能发生空气间隙击穿,导致作业人员电击伤亡。

(2)当系统电压较高时,空间场强较高,中间电位作业人员应穿屏蔽服,避免因场强过大引起人的不适感。

但在配电线路带电作业中,由于空间场强低,且配电系统电力设施密集,空间作业间隙小,作业人员不允许穿屏蔽服,而应穿绝缘服进行作业。

(3)绝缘平台和绝缘杆应定期检验,保持良好的绝缘性能,其有效绝缘长度应满足相应电压等级规定的要求,其组合间隙一般应比相应电压等级的单间隙大20%左右。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读