高压用户的电量计算公式,大工业户电量的计算方法

作者:老电工时间:2020-04-02 09:18:48

针对高压用户的电量该怎么计算,一般分为二种情况,一是高压高计用户的电量计算,二是高压低计用户的电量计算,这里总结了大工业户电量的计算公式及方法,供大家参考。

高压用户的电量计算公式

1、高压高计用户

正向无功电量+|反向无功电量|

其中:正向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率。

反向无功电量=(本月表字-上月表字)*倍率。

2、高压低计用户

正向无功电量+|反向无功电量-无功铜损-无功铁损|

即:正向无量和反向无功电量与(无功铜损+无功铁损)差值的绝对值的和。

大工业户电量电费的计算方法

大工业户均实行两部制电价和功率因数调整电费办法计算电费,有的还要实行峰谷电价、优待电价等,还有各种加收(征)的费用等,大工业的电费计算比一般户的电费计算复杂得多。

一般计算程序及注意事项如下:

(1) 算出用电量

先从抄表记录中算出当月有功表(包括峰、谷、非峰谷)、无功表、照明表的指数及电量值。

如果未装照明表时,应按定比或定量值将非居民照明用电电量减出,剩余的电量才是大工业用电量。对高供低量者,还要加变损电量。

(2) 算出电度电费值

电度电费(元)=目录电价(元/千瓦?时)×用电量(千瓦?时)

如果实行峰谷电价的用户,则应算出峰谷电度电费(元)=[峰电价(元/千瓦?时)×峰电量(千瓦?时)]+[谷电价(元/千瓦?时)×谷电量(千瓦?时)]+[非峰谷电价(元/千瓦?时)×非峰谷电量(千瓦?时)]

(3) 算出基本电费值

如按变压器容量计费时:基本电费(元)=变压器容量(千伏?安)×变压器容量的基本电价(元/千伏?安) 。

如按最大需量计费时:基本电费(元)=最大需量表指针读数×1.04×倍率×最大需量的基本电价(元/千瓦) (如实际使用最大需量值超出申请数值则超出部分应加倍收费) 。