有关电容电流的计算方法,在交流电路中电容中的电流的计算公式,在直流电路中电容中上的电量,作为电工朋友来说,掌握电容电流计算公式,是很有必要的。
一、电容的电流计算方法
在交流电路中电容中的电流的计算公式:
I=U/Xc
Xc=1/2πfC
I=2πfCU
f:交流电频率
U:电容两端交流电电压
C:电容器电容量
在直流电路中电容中上的电量:Q=CU,如电容器两端电压不变,电容上的电量也不变,电容中就没有电流流过。
这就是电容的通交流隔直流。
二、电容电流的计算公式
用了复数来表达电阻、电抗,交流电的计算与直流电是相同的:
电抗:容抗Xc=-j/(2πfC),感抗Xl=j2πfL,
X=j(Xl-Xc)=j[2πfL-1/(2πfC)]
电阻:R
阻抗:Z=R+jX
I=U/Z I、U、Z都是复数,除了大小外,还有相位。
R、Xc、Xl的单位是欧姆,U的单位是伏特,I的单位是安培。电感L单位是亨利,电容C单位是法拉。
在交流电路中电容中的电流的计算公式:
I=U/Xc
Xc=1/2πfC
I=2πfCU
f:交流电频率
U:电容两端交流电电压
C:电容器电容量
在直流电路中电容中上的电量:Q=CU,如电容器两端电压不变,电容上的电量也不变,电容中就没有电流流过。
这就是电容的通交流隔直流。
三、电容器的额定电流怎么计算?
公式:I=P/(根3×U),I表示电流,单位“安培”(A);P表示功率,单位:无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。
I=40/(1.732×10)…………(10KV的电容)
I=2.3(A)
I=40/(1.732*0.4)…………(0.4KV的电容)
I=57.7(A)。