线路电压降怎么计算,附计算公式与实例

作者:老电工时间:2020-04-14 13:26:01

如何来计算线路中的电压降,有没有现成的计算公式,这里小编分享下线路电压降的计算公式,公式中各参数的含义,通过实例来学习线路电压降的计算方法。

线路电压降的计算公式

公式: △U=(P*L)/(A*S)

P为线路负荷

L为线路长度

A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)

S为电缆截面

线路电压降的计算方法

在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米。

电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下,导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜。

导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) ,若只用其中的两条(一条作火线,一条作地线),则那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算,线路压降=30*0.328=9.84(伏)。

若两条并联作火线,另两条并联作地线,是线路电阻为0.164欧姆,则线路压降=30*0.164=4.92(伏) 。

在使用过程中,线路压降随环境温度、负载变化而变化,但计算公式与计算方法,基本就是这样的。

例子:在800米外有30KW负荷,功率因数0.8,用70㎜2电缆,电压降是多少?

解答:

I=P/1.732*U*COS?=30 /(1.732*0.38*0.8)=56.98A

R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧

△U=IR=56.98*0.206=11.72V

则电压降是11.72V。

以上就是线路电压降的计算公式,以及具体的计算实例,希望对大家有所帮助。