三相功率的分类_三相功率的计算公式

作者:老电工时间:2019-12-31 09:38:05

有关三相功率的计算公式,三相功率的分类,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S,有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方,三相负荷中不同类型功率的计算方法。

三相功率的计算公式

功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。

电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:

视在功率S=1.732UI

有功功率P=1.732UIcosΦ

无功功率Q=1.732UIsinΦ

功率因数cosΦ=P/S

sinΦ=Q/S

已知电流是17安,电压380,它的功率是多少?

功率因数是表示耗用有功、无功电流的比值,因为电机是需要有功和无功电流激磁运行的,电机满载时,耗用有功电流最大,无功电流最小,功率因数约0.85;轻载或空载时,耗用有功电流较小,无功电流较大,功率因数约0.4~0.7之间。

一般计算取功率因数为0.78或0.8

P=1.732×U×I×COSφ=1.732×0.38×17×0.78=8.7(KW)