【变压器电压比计算公式】
变压器电压比的计算注意事项:
1、变压器的几组线圈之间的变压比就是他们之间的匝数比。因此我们在关注变压比的计算时,首先去关心他们的匝数比。
2、变压器的电压比是变压器性能的主要指标之一。国家标准有明确的规定,两组线圈之间的变比误差要小于0.5%。
3、电压比可以有小数,而线圈的匝数是必须要正整数,再加上试验有误差。不管你的检测设备有多好,技术有多精,误差肯定是有的。因为你所施加的电压很低。
4、为了让变比检测结果顺利过关(不合格也是很难处理的),变压器制造厂的设计内控误差标准为0.25%。
5、通常我们是这样计算的:先确定低压线圈在额定电压下的匝数,并得到每匝电压的数值。每匝电压et=U2(低压额定值)/W(低压匝数)(单位:V/匝)。
如:低压(相电压)231伏,匝数取18匝。et=12.8333.
6、用et值去计算高压每档额定电压下的匝数。
如:高压线电压为10000伏,Y接,相电压为5774伏 +5%时的相电压为:6062V。-5%时为:9500/根号3=5484.82V(这本身就有计算误差了)。
整理得到相电压为:6062 5774 5485 用et去计算得到:匝数分别为:
472.34 449.9 427.4
取整得(匝) 472 450 427
7、计算误差为:((6062-12.833*472)/6062)*100%=0.077%<0.25%(合格)。
8、一般计算合格的情况下,检测都能合格。用变比电桥测量,可以直接读出误差数值。