有关变压器损耗计算公式及参数使用前提,根据负载曲线的均匀负载系数的不同,选择不同损耗比的变压器,变压器损耗计算公式及各参数的含义说明。
了解变压器的损耗计算,可以清晰了解一款变压器的在实际出产过程中的实用性,特别是与节能题目挂钩的时候。
下面先容变压器损耗的一些计算公式,但愿可以对大家在实际出产中有所作用。
负载曲线的均匀负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的均匀负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。
将负载曲线的均匀负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。
1、变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——均匀负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
2.上式计算时各参数的选择前提:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和产业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器均匀负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于产业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。