防爆电器紧固螺栓拉力怎么计算?螺栓拉力的计算公式

作者:老电工时间:2019-11-15 10:25:26

防爆电器紧固螺栓拉力的计算公式,防爆电器的连接外壳的紧固螺栓除承受必要的锁紧力外,还要承受爆炸压力,防爆电器的紧固螺栓拉力的计算公式的各参数含义。

防爆电器的紧固螺栓拉力的计算公式

防爆电器的连接外壳的紧固螺栓除承受必要的锁紧力外,还要承受爆炸压力。

防爆电器的紧固螺栓拉力的计算公式:

Q=1.3Qo(N)

对于止口结构

Q=1.1Qo(N)

Qo=QP/Z(N)

QP=PA

式中Qo——每个螺栓的计算应力,N;

QP——爆炸时螺栓承受的总压力,N;

Z——螺栓个数;

P——计入爆炸时承受的压应力,MPa,对于ⅡC级取1.5MPa,其余取1.0MPa;

A——承受压力的有效面积,m2。

防爆电器外壳紧固螺栓的间距,与外壳件的形状、材质、有无筋均有关系。

对于平面结构,ⅡC级一般不大于70~80mm,其他隔爆等级一般不大于120mm。

止口结构时,一般不大于140mm。螺栓的个数,对于平面结构,一般不少于4个,止口结构不应少于3个。

防爆电器螺栓的拧入深度,对于铸铁外壳,最少为1.25~1.5倍螺栓直径;钢板外壳,最少为1.0倍螺栓直径。

外壳紧固螺栓的螺纹余量:螺栓拧紧后还须留有大于2倍防松垫圈厚度的剩余螺纹,以便垫圈丢失后仍能将外壳紧固。

外壳上的不透螺孔,其周围及底部的厚度应大于螺孔直径的1/3,但不得小于3mm。