有关配电柜接地线的正确接线方法,箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接,所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出,螺栓用铜芯导线或专用编制软线与已接地的PE排连接。
供电局检验接地电阻标准为4?以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。
检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4?以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;
5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。