首页 > 电工技术 > 电工工具

电工常用绝缘安全工具有哪些?

作者:老电工时间:2019-07-02 13:51:26

电工常用绝缘安全工具有哪些?重点介绍:绝缘安全用具、基本安全用具、辅助安全用具等常用电工工具的功能及用法。

电工常用绝缘安全工具

绝缘材料分级

一、绝缘安全用具

绝缘安全用具分为两种:一是基本绝缘安全用具;二是辅助绝缘安全用具。

1、基本绝缘安全用具

绝缘安全用具是绝缘强度足以抵抗电气设备运行电压的安全用具。高压设备的基本绝缘安全用具有绝缘棒、绝缘夹钳和高压试电笔等。低压设备的基本绝缘安全用具有绝缘手套、装有绝缘柄的工具和低压试电笔等。

2、辅助绝缘安全用具

辅助绝缘安全用具是绝缘强度不足以抵抗电气设备运行电压的安全用具。高压设备的辅助绝缘安全用具有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫及绝缘台等。低压设备的辅助绝缘安全用具有绝缘台、绝缘垫及绝缘鞋等。

二、基本安全用具

1、绝缘杆

绝缘杆和绝缘夹钳都由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。握手部分和绝缘部分用浸过绝缘漆的木材、硬塑料、胶木或玻璃钢制成,其间有护环分开。

配备不同工作部分的绝缘杆,可用来操作高压隔离开关,操作跌落式保险器,安装和拆除临时接地线,安装和拆除避雷器,以及进行测量和试验等项工作。

2、绝缘夹钳

绝缘夹钳主要用来拆除和安装熔断器及其他类似工作。考虑到电力系统内部过电压的可能性,绝缘杆和绝缘夹钳的绝缘部分和握手部分的最小长度应符合要求。绝缘杆工作部分金属钩的长度,在满足工作要的情况下,不宜超过5-8厘米,以免操作时造成相间短路或接地短路。

三、辅助安全用具

1、绝缘手套和绝缘靴,绝缘手套和绝缘靴用橡胶制成。

二者都作为辅助安全用具,但绝缘手套可作为低压工作的基本安全用具,绝缘靴可作为防护跨步电压的基本安全用具。绝缘手套的长度至少应超过手腕10厘米。

2、绝缘垫和绝缘站台,绝缘垫和绝缘站台只作为辅助安全用具。

绝缘垫用厚度5毫米以上、表面有防滑条纹的橡胶制成,其最小尺寸不宜小于0.8X0.8米。绝缘站台用木板或木条制成。相邻板条之间的距离不得大于2.5厘米,以免鞋跟陷入;站台不得有金属零件;台面板用支持绝缘子与地面绝缘,支持绝缘子高度不得小于10厘米;台面板边缘不得伸出绝缘子之外,以免站台翻倾,人员摔倒。

绝缘站台最小尺寸不宜小于0.8X0.8米,但为了便于移动和检查,最大尺寸也不宜超过 1.5X1.0米  电气安全用具是保证操作者安全地进行电气工作时必不可少的工具。电气安全用具包括绝缘安全用具和一般防护用具。安全标识包括安全色与安全标志等。

绝缘靴,绝缘手套要经过BYNYJ 绝缘靴手套耐压测试装置测试,BYNYJ 绝缘靴手套耐压测试仪 是根据国家电力公司发布的《电力安全工器具预防性试验规程》要求,改进而设计生产的绝缘靴(手套)批量测试的专用设备。该产品采用遥控操作方式,有效的解决了过去的不规范试验,提高了工作效率,保障了工作安全,是绝缘靴手套耐压测试最理想的装置。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读