钳形表检测电力线路是否漏电?---第2页
三、电力线路中性线漏电点的查找方法
当确认电力线路的漏电点出在中性线上(即重复接地)时,如下衅,将此路出线的3只熔断器熔体全部取下,并将中性线断开,同时给断开后的中性线通电,然后用钳形表在线路上分段进行检查。
图2,中性线漏电点查找方法
首先在A处中性线1、2、3点分别接入钳形表。
1)如在1处钳形表有指示,说明故障在A处中性线l点以后的线路。
2)如在2点或3点处钳形表有指示,说明故障在A处中性线2或3以后的线路上。
3)如故障在A处1点以后的线路上,则应在B处1、2、3点分别按上述方法进行检查,最终均可查测到故障点。
漏电流钳形表的使用技巧,如何用漏电流钳形表测量与检查线路是否漏电与或被窃电,判断剩余电流动作保护器是否有问题,判断相线漏电是否漏电及位置等。....
用钳形表测电动机运行电流的方法,钳形表测量的是电机运行电流,在额定负载下电机的电流才是额定电流,在测量时正确选择钳形电流表的电压等级。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。