1、根据线芯粗细选择合适的铝质接线耳(线鼻子);
2、刷去芯线表面的氧化层,最好均匀地涂上凡士林锌粉膏;
3、把接线耳插线孑L内壁的氧化层也刷去,最好在内壁也涂上凡士林锌粉膏;
4、把芯线插入接线耳的插线孔,要插到孔底;
5、选择适当的线模,在接线耳的正面压两个坑。先压压外坑,再压里坑,两个坑要在一条直线上;
6、在接线耳根部和电线剖去绝缘层之间包缠绝缘带;
7、刷去接线耳背面的氧化层,并均匀地涂上凡士林锌粉膏;
8、使接线耳的背面朝下,套在接线桩头的螺栓上,然后依次套上平垫圈和弹簧垫圈,用螺母紧紧固定。
注意,动力电路上通过的电流较大,铝质电线在与设备的螺栓压接式接线桩头连接时,不要采用弯圆圈的方法,以免连接不牢固而发热,烧坏接线桩头。
以上介绍了压线钳的种类,铝芯导线直接连接的方法,以及铝芯导线与设备螺栓压接式接线桩头的连接方法,希望对大家有所帮助。