防止电线电缆起火的有效措施

作者:老电工时间:2019-11-30 14:23:53

有关电线电缆起火的预防措施,如何防止电线电缆起火,共有10项安全防范措施,电缆头的制作质量要严格符合规定要求,避免电缆过负荷运行等,严防电缆电线火灾的发生。

防止电线电缆起火的措施

电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆。

狭义的电缆是指绝缘电缆,定义为:由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。
 
防止电线电缆起火的措施
 
1.保证施工质量,特别是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。
 
2.加强电缆运行监视,避免电缆过负荷运行。
 
3.按期进行电缆测试,发现不正常时应及时处理。
 
4.电缆沟要保持干燥,防止电缆受潮,造成绝缘下降,引起短路。
 
5.定期清扫电缆上所积粉尘,防止所积粉尘自燃引起电 缆着火。
 
6.加强电缆回路开关及保护的定期校验维护,保证其动 作可靠。
 
7.电缆敷设时要保持与热管路有足够距离,控制电缆不 小于0.5米;动力电缆不小于 l 米。控制电缆与动力电缆应 分槽、分层并分开布置,不能层间重叠放置。对不符合规定 的部位,电缆应采取阻燃、隔热措施。
 
8.安装火灾报警装置及时发现火情,防止电缆着火。
 
9.采取防火阻燃措施。

电缆的防火阻燃措施:
 
(1)将 电缆用绝热耐燃材料包扎,当电缆周围着火时,包扎的电缆 被绝热耐燃材料与火隔离可免遭烧毁。如果电缆自身着火, 因包扎体内缺少氧气可使火自熄,避免火势蔓延到包扎体 外。
 
(2)将电缆穿过墙壁、盘底、竖井的孔洞用耐火材料封 堵严密,防止电缆着火时,高温烟气扩散和蔓延造成火灾面 扩大。
 
(3)在电缆表面涂刷防火涂料。
 
(4)用防火包带将电 缆需防燃的部位缠包。
 
(5)在电缆层间设置耐热隔火板,防 止电缆层间窜燃,扩大火情。
 
(6)在电缆通道设置分段隔墙 和防火门,防止电缆窜燃,扩大火情。
 
10.配备必要的灭火器材和设施。架空电缆着火可用常 用的灭火器材进行扑救,但在电缆夹层、竖井、沟道及隧道等处宜装设自动或远控灭火装置,例如1301灭火装置、水喷 雾灭火装置等。
 
电缆火灾的扑救 电缆火灾的扑救 火灾 当发生电缆火灾时,应迅速报警,立即判明着火电缆所 属的系统和走向,尽快将着火电缆调整运行方式,并切断着 火电缆的电源退出运行。电缆燃烧时会产生有毒气体,所以 电缆火灾扑救需特别注意防护。