首页 > 电工基础 > 电工材料

动力配电柜的电缆芯载流量要求

作者:老电工时间:2020-01-05 18:01:16

有关动力配电柜的电缆芯载流量要求,动力配电柜的电缆芯线截面的选择应符合的要求,包括电流回路、电压回路、操作回路对电缆芯载流量的具体要求。

动力配电柜的电缆芯载流量要求

动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。

动力配电柜采用大屏幕液晶触摸屏,对电压、电流、频率、有用功率、无用功率、电能、谐波等电力品质做全方位的监控。

动力配电柜的电缆芯线截面的选择应符合的要求:

1、电流回路

应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。

2、电压回路

当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。

3、操作回路

在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读