架空线路导线轻微损伤如何修理?

作者:老电工时间:2019-11-25 10:28:55

有关架空线路导线轻微损伤的修理措施,架空线路导线轻微损伤,根据损坏的不同程度,采取的处理方法有补修、绑缠或暂时不处理。

架空线路导线轻微损伤的处理方法

架空线路导线轻微损伤通常可根据损坏的程度不同,采取相应的处理方法:

1、补修。

当发现钢芯铝线同一处损伤面占铝股总面积的7%~25%。

单金属线同一处的损伤面积占铝股总面积的7%~17%,则可采用补修管对其进行补修,但补线管长度要超出受伤部位两端各30mm。

2、绑缠。

当发现单股导线损伤深度小于直径的1/3,损伤部分总面积超过导电部分总截面的5%~7%之间,可采用同规格的导线对损伤的部位进行绑缠,绑缠长度要超出受伤部位两端各30mm。

3、暂不处理。

当发现导线在同一截面处单股损伤深度小于直径的1/2,可暂不处理,但应加强巡视力度。