【ptc自恢复保险丝是什么】

篇一,ptc自恢复保险丝

自恢复保险丝英文名字是什么?在PCB中和原理图中符号是怎样的?

自恢复保险丝即PPTC英文名是:PolyerPositiveTemperature Coefficent。PTC又分高分子的和陶瓷两种:高分子英文缩写是PPTC;陶瓷的英文缩写是CPTC;但是自电路图中的符号都是如图:绿色带斜杠的那个!

在PCB板上只用一个 R 字母代替。如下图:

篇二,PTC自恢复保险丝选型步骤

有经验的FAE电子工程师在确定客户产品的防护类型为防过流之后,一般都会推荐客户选择PTC自恢复保险丝。不夸张的说,不管是从产品的安全可靠性,还是整个项目的经济效益角度考虑,PTC自恢复保险丝确实是防过流电路保护器件的优选方案。自恢复保险丝一般串联在需要保护的电路前端使用。用于代替电流保险丝,可免除经常更换的麻烦。

传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能,免除更换保险丝的麻烦,虽然说传统保险丝具备价格优势。

但是,频繁的更换维修尤其不利于以质量维护客户的宗旨,更有甚者直接影响企业市场品牌形象。

确定防护类型为过流防护,确定防护器件选择自恢复保险丝之后,工程师需要做的就是确定自恢复保险丝的型号,这其中就牵扯到一个问题:自恢复保险丝如何选型。

自恢复保险丝的选型:

首先是封装,在进行产品设计的时候,PCB板的空间就已经被限制了,在有限的空间内既要实现产品功能,又要兼顾电路保护,这对电路保护器件的选型可谓是一个不小的挑战。

自恢复保险丝有三种封装形式:引线型、薄片型(带型)和贴装型。封装形式有:0603,0805,1206,1210,1812,2016,2920 ;引线型——耐压值有(V):06,16,30,60,90,130,250,600 ,工程师可根据产品的PCB板空间进行选择。

其次是参数,最简单的参数确定方式就是直接套公式,这里有硕凯电子FAE工程师整理的自恢复保险丝选型要点,其中就有三个公式:

根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适的型号。在最高使用环境温度TM时,应满足:

①IH (TM)略大于I

②IT (TM)≤If≤Imax

③Vmax≥V

这里的线路电压、电流是指直流或交流有效值。

自恢复保险丝选型详细步骤:

1、确定电路的一下参数:

a 最大工作环境温度 b 标准工作电流 c 最大工作电压(Umax) d 最大故障电流(Imax)

2、选择能适应电路最大环境温度和标准工作电流的自恢复保险丝元件

使用温度折减{环境温度(℃)的工作电流(A)}表并选择与电路最大环境温度最匹配的温度。

3、将所选元件的最大电气额定值与电路最大工作电压和故障电流作比较

使用电气特性表来验证您在第2步中所选的元件是否将采用电路的最大工作电压和故障电流。查阅装置的最大工作电压和最大故障电流。确保Umax和Imax大于或等于电路的最大工作电压和最大故障电流。

4、确定动作时间

动作时间是当故障电流出现在整台装置上时将此元件切换到高电阻状态所用的时间量。为了提供预期的保护功能,明确自恢复保险丝元件的工作时间是很重要的。如果您选择的元件动作过快,则会出现异常动作或有害的动作。如果元件动作过慢,则受到保护的组件在元件切换到高电阻状态之前可能损坏。

使用25℃的典型动作时间曲线来确定自恢复保险丝元件的动作时间对于电路来说是过快还是过慢。如果是则返回第2步重新选择备用元件。

5、验证环境工作温度

确保应用场合的最小和最大环境温度在自恢复保险丝元件的工作温度范围内。大多数自恢复保险丝元件的工作温度范围介于-40℃到85℃。

6、验证自恢复保险丝元件的外形尺寸

使用外形尺寸表来将您选择的自恢复保险丝的外形尺寸与应用场合的空间条件比较。 