首页 > 电工元件 > 半导体器件

二极管的九大技术参数

作者:老电工时间:2022-07-01 17:26:06

有关二极管的知识,二极管的九大技术参数,主要包括反向饱和漏电流IR、额定整流电流IF、最大平均整流电流IO、最大浪涌电流IFSM、最大反向峰值电压VRRM、最大直流反向电压VR以及最高工作频率fM等,下面具体来看下。

二极管的技术参数

1、反向饱和漏电流IR:指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流,该电流与半导体材料和温度有关。

2、额定整流电流IF:指二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。一些大功率整流二极管的IF值可达1000A。

3、最大平均整流电流IO:在半波整流电路中,流过负载电阻的平均整流电流的最大值,这在设计时是至关重要的一个数值。

4、最大浪涌电流IFSM:允许流过的过量的正向电流,不是正常电流,而是瞬间电流,这个值相当大。

5、最大反向峰值电压VRRM:即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早导致二极管损坏。这种能加上的反向电压,不是瞬时电压,而是反复加上的正反向电压。因为给整流器加的是交流电压,它的最大值是规定的重要因子。最大反向峰值电压VRRM指为避免击穿所能加的最大反向电压,目前最高的VRRM值可达几千伏。

6、最大直流反向电压VR:上述最大反向峰值电压是反复加上的峰值电压,VR是连续加直流电压时的值。用于直流电路,最大直流反向电压对于确定允许值和上限值很重要。

7、最高工作频率fM:由于PN结的结电容存在,当工作频率超过某一值时,其单向导电性将变差。点接触式二极管的fM值较高,在100MHz以上;整流二极管的fM较低,一般不高于几千赫。

8、反向恢复时间Trr:当工作电压从正向电压变成反向电压时,二极管工作的理想情况是电流能瞬时截止,实际一般需要延迟一点点时间。决定电流截止延时的量,就是反向恢复时间。虽然它会直接影响二极管的开关速度,但不是说这个值小就好。也即当二极管由导通突然反向时,反向电流由很大衰减到接近IR时所需要的时间。大功率开关管工作在高频开关状态时,此项指标至关重要。

9、最大功率P:二极管中有电流流过时会发热,而使自身温度升高,最大功率P为功率的最大值。就是加在二极管两端的电压乘以流过的电流,这个极限参数对稳压二极管,可变电阻二极管显得特别重要。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读