怎么检修变压器铁芯和绕组?

作者:老电工时间:2021-11-04 11:19:03

变压器铁芯的故障问题,大多是穿心螺拴、铁轭夹铁和铁芯叠片之间的绝缘局部损坏问题,主要由运行时过热或制造和安装时存在缺陷造成,针对这种缺陷可参考如下方法来处理。

变压器铁芯和绕组的检修处理办法

1、如果穿芯螺栓与铁心有两点连接,或者穿心螺栓与上、下铁轭夹铁短路,则应更换穿心螺栓上的绝缘管和绝缘衬垫。

2、如果硅钢片之间的绝缘损坏(即硅钢片间的绝缘脱落、局部出现癣一样的斑点、绝缘炭化或变色),则应拆开铁芯进行检修。

3、如果硅钢片只有部分绝缘损坏,可将损坏的部分刮掉,清除干净后再用漆涂补;若硅钢片上有数处损坏,应将全片用钢丝刷或用刮刀刮净后再涂漆。

4、如果需要进行绝缘处理的硅钢片较少,可用毛刷涂漆;涂漆时漆膜应均匀,无漆瘤和“空点”,不在漆层上留下刷毛。

一般大型变压器送回制造厂修理,而中、小型变压器的修理则在企业电修车间进行。一般多数变压器的副绕组仅需局部修理,而原绕组和小型变压器的副绕组则大多需要重绕。

在修理绕组时的注意事项如下:

(1)对于截面较大的用扁铜线绕制的副绕组,主要更换匝间绝缘,更换填平楔和层间绝缘。如果绕组是分段的,可以只更换损坏的一段或数段。

(2)换下来的绕组,烧去绝缘后,如果铜线未变质,截面未变形,可以重包绝缘继续使用。

(3)如果绕组的铜线有变质、熔化或截面缩小的部分,应先将其割去,然后补换新线。

(4)如果利用旧线重绕,应先烧掉原有绝缘,烧后把导线浸入硫酸水溶液中泡5~10分钟,将旧绝缘全部除掉,然后用水冲洗,再浸入1%的热肥皂水中,以中和可能残留的硫酸,最后用水冲洗干净,用布擦拭后再烘干。