首页 > 电工基础 > 电工问答

怎么来检查调压开关的故障?

作者:老电工时间:2021-11-04 11:16:52

变压器中调压开关是唯一可转动的部件,有时会由于接触不良引起发热而发生故障,以下是针对这种故障的检查和判别方法,供大家参考。

检查调压开关故障的方法

1、固定和活动的接触而有无烧伤痕迹(烧毛)和接触不良现象,接触处有无油泥积垢。

2、检查调压开关的传动机构是否失灵;传动机构有无因过分松动而使箱盖上的指针尖端指示在位置标志上,此时触点尚未闭合;开关的三相触点是否同时合上,弹簧的松紧是否相同。

3、开关的操作杆与箱盖的接缝处是否接合紧密,衬垫是否完整;对准操作杆的箱盖孔下有无水渍。

4、如果采用接线板式的分接头,那么就需要检查接线螺栓桩头的松紧情况,各接线桩头间是否因油泥堆积而发生短路或出现闪络痕迹。

5、在检查有载开关时,应将开关的芯子部分吊出,并来回转动,观察其接触限位的动作,检查过渡电阻,以确定连接是否可靠。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读