首页 > 电工基础 > 电工问答

配线问题:88千瓦电器三相四线制每根线配多少平方

作者:老电工时间:2020-11-07 08:09:45

问题描述:一个88千瓦的电器,采用三相四线制,每根线配多少平方,而零线又需要多少平方,或地线需要多少,求解答?

解答:为地暖配线,应为纯阻性负载,三相四线制供电,来看下具体的计算方法。

1、计算每相功率:三相负载均匀分配,88/3=29.3(kW)。

2、计算单相电流:29.3×1000/220=133.2(A)。

3、计算导线截面积:考虑地暖只有冬天用,按4A/mm2算,133.2/4=33.3(mm2)。

电力电缆规格标准,取3×35+2×16铜缆即可。如果线路长,或保守些,或考虑平方数不达标,就选3×50+2×25铜缆。

最简单最实用的方法,通常380v电压情况下1kw等于2a.220v电压1kw等于4.5a,12的铜线载流量是4-6,我们取中间5a,380v,88kw电机电流应是88×2=176a,176÷5=35.2,那么可供选择的线径有352和502。

配电线路50米以下,220V工作电压的地暖均衡分接到三相四线配电线路中,并且按铜芯导线来回路这个问题。

为了运行可靠、减少能耗,供配电线路选择导线的原则是按照满足线路上的已知负载大概功率并留有适当的余量来选用导线。

所以,88千瓦分接于三相电源我就按每相负载30千瓦计算,三相负载中的每相负载电流是136A左右,70平方毫米截面积的铜芯导线的安全载流量是160A左右,并考虑到目前市场上导线的材质纯度及其截面积是否达标。

因此,三根相线选用70平方毫米截面积的铜芯导线较为合适。并在线路始端装设250A触点容量160A脱扣电流值的断路器来保护导线安全。

按照低压电气安装安全规程规定;三相四线的工业动力配电线路的零线线径不得小于相线线径的50%、三相四线供配电的综合线路的零线线径要与相线线径相同。所以,零线也是采用70平方毫米截面积的铜芯导线。

地线是保障设备与人身安全的导线,在满足机械强度的前提下,原则上按最大的一台设备负载电流的1.2倍来选用,即地线的安全载流量要满足最大负载电流的单台设备的电源断路器、脱扣电流可靠动作分闸才能保障安全。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读