空调压缩机怎么加油

作者:老电工时间:2020-06-07 08:08:27

新的压缩机不用加油。

在以下情况可以加油:空调多次泄露,新露点干噪,无油迹,且压缩机运转声音异常,外壳短时间特别烫。在确定缺油时,才需要给压缩机加25#压缩机油。这里要注意各种用环保氟的要加对应的压缩机油。

①换空调压缩机不慎倾倒了,油洒完了,可用注射器吸入250g压缩机油从压缩机回气口注入,缺油不多,适量补充即可,量少不补充也可。待完全渗入后再焊接,运转,抽真空。

②外机未拆卸补油,可用容器盛入250g压缩机油用加氟管直接开压缩机吸入。然后再抽真空,加氟。比如在给压缩机补油时,可以用矿泉水瓶倒了点油(十分之一),开空调,通过加氟线吸进去,然后关机,抽真空,保压不泄露后加氟完工。

注意,家用空调不用加冷冻机油,加制冷剂就可以,如加制冷剂一般从低压侧加,低压回气管结霜工作压力低于3.5公斤开始加到4.5公斤左右不要超过5公斤,压力过高压缩机负载太大,压力太小产冷量不够,正常时低压管湿露露的正常。

以上方法不适用R32氟。 