首页 > 用电知识 > 安全用电

电缆泄漏电流的试验要求有哪些

作者:老电工时间:2022-07-21 05:52:46

电力电缆做泄漏电流试验是为了检查电缆的绝缘,以下是泄漏电流的试验要求:  

1、要求耐压5分钟时的泄漏电流值不能大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘电缆来说,三相间的泄漏电流不平衡系数不能大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。  

2、在加压过程中泄漏电流突然变化,或者随时间的增长而增大,或者随试验电压的上升而不成比例地急剧增大,说明电缆绝缘存在缺陷,需要做进一步检查,以确定具体原因。必要时可以延长耐压时间或提高耐压值,以帮助查找绝缘缺陷。  

3、相与相间的泄漏电流相差很大,说明电缆某芯线绝缘可能存在局部缺陷。  

4、如果试验电压一定,而泄漏电流作周期性摆动,说明电缆存在局部孔隙性缺陷。

在遇到上述现象时,应在排除其他因素(如电源电压波动、电缆头瓷套管脏污等)后,再适当提高试验电压或延长持续时间,以便进一步确定电缆绝缘的优劣。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读