首页 > 用电知识 > 安全用电

电气线路火灾原因与防火措施图解

作者:老电工时间:2020-01-16 06:41:44

有关电气线路火灾原因与防火措施,火灾原因主要是短路、过载运行、接触电阻过大等,架空线路与屋内布线的防火措施,电缆的防火措施。

电气线路火灾原因与防火措施

电气线路往往由于短路、过载运行、接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,都极易造成火灾。

针对电气线路的火灾危险性及火灾发生原因,相应防火措施:

一、短路

1.必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理。

2.要根据导线使用的具体环境选用不同类型的寻线,正确选择配电方式。

3.安装线路时,电线之间、电线与建筑构件或树木之问要保持一定距离;在距地面之米高以内的一段电线,应用钢管或硬质塑料保护,以防绝缘遭受损坏。

4.在线路卜应按规定安装断路器或熔断器,以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源。

二、超负荷

1.根据负载情况,选择合适的电线。

2.严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝。

3.不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。

4.检查去掉线路上过多的用电设备,或者根据线路负荷的发展及时更换成容量较大的导线,或考根据生产程序和需要,采取排列先后控制使用的方法,把用电时间调开,以使线路不超过负荷。

三、接触电阻过大

1.导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。

2.铜、铝线相接,宜采用铜铝过渡接头。也可采用在铜铝接头处垫锡箔,或在铜线接头处搪锡。

3.通过较大电流的接头,不允许用本线做接头,应采用油质或氧焊接头,在连接时加弹力片后拧紧。

4.要定期检查和检测接头,防止接触电阻增大,对重要的连接接头要加强监视。

四、架空线路、屋内布线的防火措施

1、架空线路

1)为了防止倒杆断线,对电杆要加强维修,不要在电线杆附近挖上和在电线杆上拴牲畜。

2)架空电线穿过通航、河流、公路时,应加装警示,以引起通行车、船注意安全。

3)架空线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建、构筑物。

4)架空线与甲类物品库房、可燃易燃、液体贮罐、燃助燃气体贮罐、易燃材料堆场等的防火间距,不应小于电杆高度的1.5倍;与散发可燃气体的甲类生产厂房的防火间距,不应小干30米。

5)架空线路的边寻线与建筑物之间的距离,寻线与树木之间的垂直、净空距离,架空配电线路的导线与导线之间的距离,必须符合有关安全规定。

6)平时对电气线路附近的树木要及时修剪,以保持足够的安全距离,防止树枝拍打电线而引起事故。

2、屋内布线

1)设计安装屋内线路时,要根据使用电气设备的环境特点,正确选择导线类型。

2)明敷绝缘导线要防止绝缘受损引起危险,在使用过程中要经常检查。维修。

3)布线时,导线与导线之间、导线的固定点之间,要保持合适的距离。

4)为防止机械损伤,绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件时,应穿过砌在墙内的绝缘管,每根管宜只穿一根导线,绝缘管瓷管)两端的出线口伸出墙面的距离宜不小于10毫米,这样可以防止导线与墙壁接触,以免墙壁潮湿而产生漏电等现象。

5)沿烟囱、烟道等发热构件表面敷设导线时·应采用以石棉。玻璃丝。瓷珠。瓷管等作为绝缘的耐热线

6)有条件的单位在设置屋内电气线路时,宜尽量采用难燃电线和金属套管或阻燃塑料套管。

五、电缆的防火措施

1、采用电缆布线时,电缆应尽量明敷,明敷电缆宜采用有黄麻外护层的裸电缆。电缆明敷在有可能受到机械损伤的地方时,应采用销装电缆。

2、敷设在电缆沟、电缆隧道内,及明敷在有火灾、爆炸场所内的电缆,应采用不带黄麻外扩层的电缆,如果是有黄麻外护层的电缆,应剥去黄麻外护层,以减少火灾危险性。

3、电缆引入及引出建、构筑物的墙壁、楼板处,以电缆沟道引出至电杆或墙匕表面敷设的电缆距地面之米高及埋人地下0.25米深处,应将电缆穿套钢管保护,钢管的内径一般不小于电缆外径的2倍。

4、在有可能进水的电缆沟中,电缆应放在支架上。

5、电缆直接埋地敷设时,宜采用有黄麻或聚氯乙烯外护层的电缆,埋地深度应小于0.7米。

6、有条件的单位应尽量采用难燃电缆或耐火电缆。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读